 Заголовок сообщения: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 16:19 
Не в сети
Аспирант
Аспирант

Группа: 186 - Пластиком
Сообщения: 174
Есть мысль для дальнейшего развития программы.
Если есть возможность добавить в программу расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна. Данный показатель иногда нужен менеджеру для аргументации продажи.

Расчитываеться он по формуле в ресунке .

Где

(А ст + А пр) - площадь окна по раме м/кв

(А ст / R ст ) - световой проем (стеклопакета) деленное на сопротивление теплопередачи данного пакета.
(А пр / R пр ) - Площадь профиля деленное на сопротивление теплопередачи данного профиля.
(L ст * Y ) - Периметр светового проема множеное на линейный коэфициент характеризующий материал дистанционной планки в стеклопакете.

Данные для этой формуле предлагаю разместить в местах .

1. сопротивление теплопередачи данного профиля - в профильных системах.
2. сопротивление теплопередачи стеклопакета - в стеклопакетах.
3. коэфициент характеризующий материал дистанционной планки - в стеклопакетах.

А выводит полученное число в комерческое предложение . Правда со звездочкой и сноской что данное число получено расчетным путем.

В формуле можно не делить на сопротивление теплопередачи а умножать на коэфициент теплопередачи.


Вложения:
Рисунок1.jpg
Рисунок1.jpg [ 24,77 КБ | Просмотров: 15208 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 16:44 
Не в сети
Аспирант
Аспирант

Группа: 186 - Пластиком
Сообщения: 174
вот есть типа руководства как расчитывать.


Вложения:
Приведеное сопротивление_расчет.doc [342 КБ]
Скачиваний: 186
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 17:56 
Не в сети
Ректор
Ректор
Аватара пользователя

Группа: Служба поддержки VSgroup
Сообщения: 23940
Сделаю, немного нужно будет подождать. Сезон...

_________________
Как правильно задавать вопросы на форуме поддержки
Предоставление услуг с 1.01.2020
Если я пишу "исправил", "сделал" и т.д., это значит что собрана новая сборка и выложена на сайт. Нужно обновить программу чтобы получить исправления.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 09:15 
Не в сети
Аспирант
Аспирант

Группа: 186 - Пластиком
Сообщения: 174
Да конечно. Тема дейсвительно интересная я пока поробую это на нашем сайте реализовать с калькулятором.

А то я слышал вскоре будет введен в действие пакет изменений к ДБН «Тепловая изоляция зданий». там токо 2 зоны останеться. бред какойто . Почти вся украина кроме крыма это одна зона.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 15:59 
Не в сети
Ректор
Ректор
Аватара пользователя

Группа: Служба поддержки VSgroup
Сообщения: 23940
Сделал.

Коэффициенты задаются в объектах (в профилях и пакетах не совсем корректно, если сендвич уже будет неправильно)
Закладка печатные формы

Нужно задать для каждого пакета и любого материала, который считается в окне (рама например).

Значение выводится на предложение следующим текстом: [CurrOffer.Root.namedItem['RNPK'].asfloat]

Не было тестовых значений, сравнить правильность расчета нечем.
настраивайте расчет в своей базе, потом будет смотреть что не так

Тему перенес в открытый раздел

_________________
Как правильно задавать вопросы на форуме поддержки
Предоставление услуг с 1.01.2020
Если я пишу "исправил", "сделал" и т.д., это значит что собрана новая сборка и выложена на сайт. Нужно обновить программу чтобы получить исправления.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 16:28 
Не в сети
Аспирант
Аспирант

Группа: 186 - Пластиком
Сообщения: 174
ОО . оперативно . Щас скачаю версию и буду пробовать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 09:47 
Не в сети
Аспирант
Аспирант

Группа: 186 - Пластиком
Сообщения: 174
Небольшие уточнения.

К сопр. тепл. - это коэфициент сопротевления теплопроводности или приведенное сопротивление теплопередачи. Бо в формуле я использовал приведенное сопротивление теплопередачи. Хочу точно уточнить какую именно величину вводить. А то это обратные величины.

Расчет по ниже приведенной формуле происходит ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 10:53 
Не в сети
Аспирант
Аспирант

Группа: 186 - Пластиком
Сообщения: 174
Ну после ввода данных и проверки по расчету в екселе то у меня цифры пока совпали. на одной тысечной расхожддения.

Походу используеться Приведеное сопротивление . думаю стоит изменить в винкалке вместо "К сопр. тепл." на " Прив. сопр. мат. "

И в комерческом приложении нужно округление до сотых. А то у меня получилась цифра с 10 знаками после запятой.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 11:04 
Не в сети
Ректор
Ректор
Аватара пользователя

Группа: Служба поддержки VSgroup
Сообщения: 23940
Hranitel писал(а):
А то у меня получилась цифра с 10 знаками после запятой.


Правой кнопкой мыши - формат

_________________
Как правильно задавать вопросы на форуме поддержки
Предоставление услуг с 1.01.2020
Если я пишу "исправил", "сделал" и т.д., это значит что собрана новая сборка и выложена на сайт. Нужно обновить программу чтобы получить исправления.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 11:38 
Не в сети
Аспирант
Аспирант

Группа: 186 - Пластиком
Сообщения: 174
Спасибо . исправил


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 15:16 
Не в сети
Доцент
Доцент

Группа: 133 - ОТ Rehau
Сообщения: 288
Добрый день.
В перечне изменений 18 сборки появился рассчет приведенного сопротивления теплопередачи окна.
Как настроить данную функцию в программе с выводом на печать?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 16:23 
Не в сети
Ректор
Ректор
Аватара пользователя

Группа: Служба поддержки VSgroup
Сообщения: 23940
Это описано в данной теме. Задайте более конкретный вопрос

_________________
Как правильно задавать вопросы на форуме поддержки
Предоставление услуг с 1.01.2020
Если я пишу "исправил", "сделал" и т.д., это значит что собрана новая сборка и выложена на сайт. Нужно обновить программу чтобы получить исправления.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 23:37 
Не в сети
Доцент
Доцент

Группа: 133 - ОТ Rehau
Сообщения: 288
Что необходимо сделать в программе, что бы при рассчете окна в предложении можно было увидеть данные приведенного сопротивления теплопередачи окна. Тему прочитал.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 23:41 
Не в сети
Ректор
Ректор
Аватара пользователя

Группа: Служба поддержки VSgroup
Сообщения: 23940
Николай@VSGroup писал(а):
Значение выводится на предложение следующим текстом: [CurrOffer.Root.namedItem['RNPK'].asfloat]

_________________
Как правильно задавать вопросы на форуме поддержки
Предоставление услуг с 1.01.2020
Если я пишу "исправил", "сделал" и т.д., это значит что собрана новая сборка и выложена на сайт. Нужно обновить программу чтобы получить исправления.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 08:13 
Не в сети
Доцент
Доцент

Группа: 133 - ОТ Rehau
Сообщения: 288
Что нужно сделать в программе? Ткните пожалуйста где настраивать и с чего начать?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 08:55 
Не в сети
Аспирант
Аспирант

Группа: 186 - Пластиком
Сообщения: 174
Wolia писал(а):
Что нужно сделать в программе? Ткните пожалуйста где настраивать и с чего начать?


Нужно исправить форму того предложения что вы используете добавив в нужное место вот этот параметр. [CurrOffer.Root.namedItem['RNPK'].asfloat]
Ну и понятное дело в базе на всех элементах (профиль , стеклопакеты ) ввести необходимые данные.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 11:35 
Не в сети
Ректор
Ректор
Аватара пользователя

Группа: Служба поддержки VSgroup
Сообщения: 23940
Wolia писал(а):
Что нужно сделать в программе? Ткните пожалуйста где настраивать и с чего начать?


Создайте запрос в личной ветке, приложите папку reports, внесем изменения в форму

_________________
Как правильно задавать вопросы на форуме поддержки
Предоставление услуг с 1.01.2020
Если я пишу "исправил", "сделал" и т.д., это значит что собрана новая сборка и выложена на сайт. Нужно обновить программу чтобы получить исправления.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:48 
Не в сети
Аспирант
Аспирант

Группа: 144 - Открытые Окна
Сообщения: 174
Добрый день. Внесла все данные для просчета R, изменила форму всех предложений в папке reports. В производственной на ком. предл. R отображается, а в дил. версии нет. Подскажите, пож., что не так? Спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет приведеного сопротивления теплопередачи окна.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:06 
Не в сети
Ректор
Ректор
Аватара пользователя

Группа: Служба поддержки VSgroup
Сообщения: 23940
служебные - упаковать формы в базу

_________________
Как правильно задавать вопросы на форуме поддержки
Предоставление услуг с 1.01.2020
Если я пишу "исправил", "сделал" и т.д., это значит что собрана новая сборка и выложена на сайт. Нужно обновить программу чтобы получить исправления.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB