Заголовок сообщения: Ограничение длины горизонтального импоста
Добавлено: 21 авг 2018, 09:13
Профессор
Группа: 116 - Виконда Сообщения: 390
День добрый, коллеги.
Есть методика расчета прогиба горизонтального импоста при воздействии нагрузки от веса стеклопакета. В данной формуле участвует момент инерции армирование импоста (по оси Y), вес остекления, примыкание вертикальных импостов (имею введу Т,X соединения) и т.д. В программе нет возможности высчитать вес остекления в проеме/проемах расположенных выше горизонтального импоста. Т.е. данный алгоритм расчета не возможно применить.
Прошу поделиться как у Вас реализованы ограничения длины горизонтальных импостов.
Заголовок сообщения: Re: Ограничение длины горизонтального импоста
Добавлено: 21 авг 2018, 10:51
Ректор
Группа: 161 - Глассо Сообщения: 3222
Как по мне, то такие моменты должен замерщик определять и давать указания менеджеру. Если сверху большой пакет,, а снизу не три импоста подпирают как у вас на картинке, а два например или один, то значит нужно армир двоечку или некоторые моменты например вообще нельзя сделать в пластике. Можете просто всегда ставить усиленный армир при длине(горизонтального или вертикального) импоста больше там 2000-2500. Программно все не предусмотреть
Заголовок сообщения: Re: Ограничение длины горизонтального импоста
Добавлено: 28 авг 2018, 10:31
Профессор
Группа: 116 - Виконда Сообщения: 390
Огромное спасибо за ответы. Николай, Вы пишите "через импост_оц_право можно проверить только на длину импоста и длину проема между импостами". Как это реализовать и возможно ли установить предупреждение на превышении длины и отсутствия опорных импостов на определенной длине.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения