форум поддержки VSGroup
https://forum.vsgroup.ua/

Ограничение длины горизонтального импоста
https://forum.vsgroup.ua/viewtopic.php?f=60&t=11950
Страница 1 из 1

Автор:  vadim [ 21 авг 2018, 09:13 ]
Заголовок сообщения:  Ограничение длины горизонтального импоста

День добрый, коллеги.

Есть методика расчета прогиба горизонтального импоста при воздействии нагрузки от веса стеклопакета. В данной формуле участвует момент инерции армирование импоста (по оси Y), вес остекления, примыкание вертикальных импостов (имею введу Т,X соединения) и т.д.
В программе нет возможности высчитать вес остекления в проеме/проемах расположенных выше горизонтального импоста. Т.е. данный алгоритм расчета не возможно применить.

Прошу поделиться как у Вас реализованы ограничения длины горизонтальных импостов.

Вложения:
Рис1 (1).JPG
Рис1 (1).JPG [ 157,23 КБ | Просмотров: 3521 ]

Автор:  Николай@VSGroup [ 21 авг 2018, 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ограничение длины горизонтального импоста

через импост_оц_право можно проверить только на длину импоста и длину проема между импостами

Автор:  glasso [ 21 авг 2018, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ограничение длины горизонтального импоста

Как по мне, то такие моменты должен замерщик определять и давать указания менеджеру. Если сверху большой пакет,, а снизу не три импоста подпирают как у вас на картинке, а два например или один, то значит нужно армир двоечку или некоторые моменты например вообще нельзя сделать в пластике. Можете просто всегда ставить усиленный армир при длине(горизонтального или вертикального) импоста больше там 2000-2500. Программно все не предусмотреть

Автор:  vadim [ 28 авг 2018, 10:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ограничение длины горизонтального импоста

Огромное спасибо за ответы.
Николай, Вы пишите "через импост_оц_право можно проверить только на длину импоста и длину проема между импостами". Как это реализовать и возможно ли установить предупреждение на превышении длины и отсутствия опорных импостов на определенной длине.

Автор:  Николай@VSGroup [ 28 авг 2018, 12:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ограничение длины горизонтального импоста

смотрите как у вас рассчитываются соединители импостов - там же есть координаты их установки на профиле. это даст возможность определить размер проема

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]