Заголовок сообщения: Ограничение длины горизонтального импоста
Добавлено: 21 авг 2018, 08:13
Доцент
Группа: 116 - Виконда Сообщения: 299
День добрый, коллеги.
Есть методика расчета прогиба горизонтального импоста при воздействии нагрузки от веса стеклопакета. В данной формуле участвует момент инерции армирование импоста (по оси Y), вес остекления, примыкание вертикальных импостов (имею введу Т,X соединения) и т.д. В программе нет возможности высчитать вес остекления в проеме/проемах расположенных выше горизонтального импоста. Т.е. данный алгоритм расчета не возможно применить.
Прошу поделиться как у Вас реализованы ограничения длины горизонтальных импостов.
Заголовок сообщения: Re: Ограничение длины горизонтального импоста
Добавлено: 21 авг 2018, 09:19
Ректор
Группа: Служба поддержки VSgroup Сообщения: 22239
через импост_оц_право можно проверить только на длину импоста и длину проема между импостами
_________________ Как правильно задавать вопросы на форуме поддержки Если программист утром на работе, значит он оттуда не уходил. Если я пишу "исправил", "сделал" и т.д., это значит что собрана новая сборка и выложена на сайт. Нужно обновить программу чтобы получить исправления.
Заголовок сообщения: Re: Ограничение длины горизонтального импоста
Добавлено: 21 авг 2018, 09:51
Ректор
Группа: 161 - Глассо Сообщения: 2483
Как по мне, то такие моменты должен замерщик определять и давать указания менеджеру. Если сверху большой пакет,, а снизу не три импоста подпирают как у вас на картинке, а два например или один, то значит нужно армир двоечку или некоторые моменты например вообще нельзя сделать в пластике. Можете просто всегда ставить усиленный армир при длине(горизонтального или вертикального) импоста больше там 2000-2500. Программно все не предусмотреть
Заголовок сообщения: Re: Ограничение длины горизонтального импоста
Добавлено: 28 авг 2018, 09:31
Доцент
Группа: 116 - Виконда Сообщения: 299
Огромное спасибо за ответы. Николай, Вы пишите "через импост_оц_право можно проверить только на длину импоста и длину проема между импостами". Как это реализовать и возможно ли установить предупреждение на превышении длины и отсутствия опорных импостов на определенной длине.
Заголовок сообщения: Re: Ограничение длины горизонтального импоста
Добавлено: 28 авг 2018, 11:36
Ректор
Группа: Служба поддержки VSgroup Сообщения: 22239
смотрите как у вас рассчитываются соединители импостов - там же есть координаты их установки на профиле. это даст возможность определить размер проема
_________________ Как правильно задавать вопросы на форуме поддержки Если программист утром на работе, значит он оттуда не уходил. Если я пишу "исправил", "сделал" и т.д., это значит что собрана новая сборка и выложена на сайт. Нужно обновить программу чтобы получить исправления.